欢迎来到潍坊市跃富建材有限公司官网!

技术文档

建筑工程关键部位的防水做法大搜罗

工程建设中,防水工程的质量是整体质量的基石,不能忽视防水这一关,随着建筑的日渐复杂,防水工程若出现了质量问题,那么造成的损失、对工期造成的影响都十分巨大。我们整理了防水工程薄弱点的细部节点做法,赶快对照检查吧。

阴阳角



(1)阳角内剪裁500mm宽卷材做附加层,立面与平面各粘结100mm,将平面交接处卷材向上翻至立面不低于250mm(具体数值可根据实际要求确定);外附加层应剪裁一块200mm正方形卷材粘贴在阳角主防水层上。

(2)阴角部位前期工序与阳角部位相同,外附加层处将卷材用剪刀裁成200mm正方形,将被剪开部位折合重叠,涂刷聚合物粘结料在阴角部位粘结压实。

(3)完成后铺设卷材,中间固定一端,使用聚合物粘结料粘结固定,使用刮板刮匀;确保卷材与基层粘结率应大于90%,长边搭接宽度不小于100mm、短边搭接宽度不小于150mm;并在防水施工接茬部位多做1m左右,确保搭接质量。

穿墙螺栓



(1)清理螺栓孔内杂物与灰尘,在周边浇水湿润,凿除孔边松散混凝土,并凿成毛面,冲洗完后待没有明水时再封堵,封堵前须保持湿润;

(2)分层堵塞填实1:2干硬性水泥砂浆,可适当添加膨胀剂,塞入后用圆钢捣实,外表面抹平压光;

(3)在外墙外侧涂刷聚氨酯防水涂料,砌砖部分与先交部分在接茬处两侧各15cm涂两遍;

(4)使用砂浆封堵孔洞,确保饱满密实无裂缝或空鼓,与先浇捣的混凝土连接牢固;并对砂浆及时进行养护。

穿墙套管



(1)选取预埋套管的管径应大于穿墙管道管径两个径号,并使用环形钢筋环绕套筒外径形成止水环;

(2)安放固定预埋套筒时可向外倾斜1%~1.5%,以助于排水,并严禁向室内倾斜;

(3)穿管时要应使穿管与套筒同心,穿管按内侧同心、外侧稍偏进行找平固定,使用聚氨酯防水油膏封堵两管之间的间隙,或多遍涂刷堵漏材料;

(4)在制作完成的套管内外进行防腐处理;

(5)墙面抹灰时注意避免将抹灰层覆盖在沥青麻丝上,避免与管道接触;

(6)同时整浇穿墙管道及结构混凝土,确保结构整体性。

施工缝



(1)清理施工缝表面存留的杂物和尘土,消除隔离层隐患,用水冲洗干净后再铺 30~50mm厚的1:1水泥砂浆者刷涂界面剂,及时浇筑混凝土;

(2)使用遇水膨胀止水条时须由于需先留沟槽,可能因钢筋构造的影响难以填实,注意保护止水条,防止因后浇混凝土未浇前遇水膨胀;

(3)清洗冲水后应立即浇捣混凝土,不能留有膨胀的时间;

(4)墙体厚度不小于30cm者可使用一字形中埋止水带,注意相互搭接,避免出现触漏点。

卫生间



(1)卫生间防水处理前进行地面找平,向地漏方向找坡,门口附近坡度小,地漏附近坡度大,均匀涂防水涂料,确保地面平整,以免后期开裂;

(2)管线根部加强防水,根部使用密封膏封严,使用水泥抹平护脚,涂刷防水涂料,并贴玻璃丝布加强1~2层;

(3)墙面进行处理平光无浮灰,在与墙地面交接处抹小原角或坡角,涂刷防水涂料贴玻璃丝布加强层1~2层;

(4)防水涂刷时先涂刷立面,再涂刷平面,下一遍与上一遍垂直,最后一遍涂膜半固化时抛拽粗砂粒,加强与水泥砂浆结合效果;

5)防水地面地面防水层应涂刷出门口外300mm宽,地面防水高出地面1.8m,最好做满墙面防水。